上海千实解读风速风量测量装置的原理是怎样的

锅炉一次风速测量装置是基于差压测量原理,其原理图如右,测量装置安装在管道上,其探头插入管内,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能转换成压力能,因而迎面管内压力较高;


其压力称为"总压",背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其压力称为"静压";


总压和静压之差称为动压,其大小与管内风速有关,风速越大,动压越大;风速小,动压也小;


因此,只要测量出动压的大小,再找出动压与风速的对应关系,就能正确地测出管内风速


测量原理


防堵风速风量测量装置是基于S形毕托管测量原理,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能转换成压力能;


因而迎面管内压力较高,其压力称为"全压",背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其压力称为"静压";


全压和静压之差称为差压,其大小与管内风速有关,风速越大,差压越大;


风速小,差压也小,风速与差压的关系符合伯努利方程。