  1、三相电压指示不平衡:一相降低可为零、,另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是高压或低压熔断器熔断;

  2、中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低可为零、,另两相升高可达线电压、或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压指针可摆到头、,则可能是分频或高频谐振;

  3、高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;

  4、中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;

  5、中性点有效接地系统,投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组NX、端接地接触不良。