绝缘诊断分析仪是一台非常紧凑的设备,需另配电脑进行操作。IDAX350带内置电脑,也可以与外部电脑配合使用。
IDAX300/350能够提供准确、可靠的变压器、套管和电缆的绝缘状态信息。IDAX系统通过估算设备长的使用寿命,使维护工作的成效化。
IDAX300/350与上一代产品IDAX206相比,体积更小、重量更轻、速度更快。它们保持了良好的精度,在高干扰环境下,通过使用纯正的交流测试信号(介电频率响应,有时也称作FDS介质谱)提供可靠的数据。
新开发的软件使测试更加简单和迅速,能在20分钟左右的时间内完成变压器水含量分析(20℃)。
IDAX通过测量变压器绕组间绝缘各个频率下的电容和介损值,利用模型对测量结果进行分析从而得到固体绝缘的水分含量、绝缘油的电导率/介损以及参考温度下的介损。
由于模型能够补偿温度对测试结果的影响,因此测试可在任何温度下进行。
?绝缘诊断分析仪应用
随着电网中变压器的逐渐老化,电力公司正在面临严峻的挑战,因为变压器的故障和之后的修复以及期间的停电会造成大量的损失。
变压器已经成为电网中关键的元件。为了提高设备的可靠性和经济效益的化,这种需求促使世界上*流的专家们对新技术进行评估,以找到可靠的状态监测和诊断方法。
IDAX是基于DFR技术(介电频率响应,有时也称作FDS介质谱)的一台革命性的绝缘诊断仪器。虽然这项技术已经在实验室应用许多年,但IDA/IDAX是台用作现场测量的仪器(1997)。
IDAX仪器的品质和技术的有效性通过过去数十年中的广泛使用已被充分证明IDAX的一项重要的应用是评估变压器绝缘中的水含量。
绝缘中水含量的存在会加速绝缘的老化进程。变压器的绝缘系统是由绝缘油和绝缘纸组成的,在变压器绝缘降解过程中,水分的影响是的。
固体绝缘中的水分的存在,即使是少量,也会造成以下危害:
g加速老化g降低了局部高温承受能力g增加了气泡形成的几率g降低了变压器绝缘油的电介质强度g降低了局部放电的起始电压
IDAX可以通过一次测试给出可靠的水含量结果。在20-30℃情况下,测试可在22分钟内完成。作出设备维护或更换决定时,需要得到足够的绝缘状态信息和设备的预期负载情况。
在变压器、发电机或电缆设计寿命快到时,通过可靠的绝缘诊断和负载管理,额外增加数年运行时间可节省大量资金。
DFR技术能够用于评估套管、互感器等设备的绝缘状态和老化状况。研究机构和大学大量的科研活动正在不断为IDAX的应用增加宝贵的经验。
绝缘油和绝缘纸中的水分关系通过油微水测试来评估变压器绝缘系统水含量的方法是不可靠的,这要求在采集油样时必须在相对较高的温度下进行,且负载处于长时间的平衡状态。
不幸的是这种情况对变压器来说是非常少见的,经验表明这种方法会得到偏大水含量评估结果。
显示了在20℃时,当绝缘纸的水分含量为0.5%和3.0%的两个重要分界线时,对应的油微水结果分别为1ppm和4ppm[2]。
标准集团(香港)有限公司创立于2003年,总部在中国香港,研发生产销售纺织类、汽车内外饰类、皮革鞋材类、口罩防护服类等材料测试仪器,在上海设有分公司上海泛标纺织品检测技术有限公司,全面负责中国大陆地区的销售和售后服务,上海千实精密机电科技有限公司是其生产厂家,负责测试仪器的加工生产。
公司起步于纺织领域的开发,秉持专业、真诚、热情、高效的服务理念,全面贴近客户需求,获得客户高度认可。一直以来,我们始终坚持提供适用产品,依赖专业高效的服务团队,整合技术和资源优势,为客户解决科研生产中遇到问题提供支持,从而带动国内科研及相关行业水平的提高。通过个性化的售前产品咨询,高效率的售后安装、维护和维修,标准集团正越来越多赢得市场和客户的信赖。
工厂使命:
上海千实致力于创新高质量的测试仪器,我们的任务是藉由团队的合作、细腻的创新、实际的效能与好的服务,将完整的实验室解决方案交给我们的客户及经销伙伴。
公司价值观:
1.客户至上
上海千实在乎您的需求,获得您的信赖是我们永远的目标。专注于实现每个客户的需求,无论是客户定制产品、技术支持或其他相关服务,我们都全心全意完成您的期盼。
2.创新思想
上海千实坚持运用实验室技术,并累积每个使用者及员工的实际经验,不断突破创新,为所有顾客创造好的测试设备产品。
3.技术水平
上海千实拥有好的研发团队、产品管理专家以及杰出的服务人员,我们结合了各项实验经验与多方客户反馈,确保千实提供给您质量的产品及服务。
4.人性化仪器
上海千实提供操作简单、便利的测试仪器,拥有符合用户体验性的贴心设计,如触控面板及小型按键板,让客户方便、轻松的使用与操作。
5.质量政策
上海千实力图满足顾客所期望的标准,达到更高的境界,我们承诺会藉由各项研究及开发不断提升我们的服务质量,同时也接受每个迎面而来的挑战。